Шкаф управления с мультичастотным алгоритмом работы управляет от 1 до 6 насосами. Контроллер следит за временем наработки каждого насоса, включая первым с меньшей наработкой и выключая его последним, сохраняя баланс по износу агрегатов. При неисправности одного из основных насосов автоматически вводится в работу следующий по приоритету наработки насосный агрегат.
Управление насосными агрегатами осуществляется при помощи частотных преобразователей ( по одному на каждый насос). Информация о давлении поступает в контроллер с датчика давления. При поступлении команды на включение , контроллер разгоняет первый по приоритету насос стремясь поднять давление до требуемого . При достижении заданной величины давления происходит стабилизация оборотов двигателя. Если водопотребление сокращается или прекращается полностью обороты уменьшаются или насос полностью останавливается , частотный преобразователь переходит в спящий режим.
Схема работы заключается в том, что необходимую производительность можно обеспечить группой насосов. Контроллер, анализируя сигнал от датчика давления, последовательно при помощи частотных преобразователей (согласно приоритету наработки) подключает каждый насос через свой частотный преобразователь для достижения требуемого напора. Подключение происходит плавно, что позволяет получить точную «рабочую точку» в болие расширенном поле работы насосов.